От чего зависит плотность потока

Автор
Сообщение
Jany
#21743 2015-05-13 13:37 GMT

Стоит задача определить сечение провода зная ток. В ранее изученной информации, везде пишут что на определенный ток - определенная плотность.

К примеру на 10А -2,5А/мм:2. Подскажите где можно найти более подробную информацию о плотности потока и о ее зависимости.

iskander
#21744 2015-05-13 15:45 GMT

Это задача не по физике, а по электротехнике. Искать надо в соответствующих пособиях, например, справочниках электромонтера.

Добавлено спустя 1 минута

Там, как правило, есть и таблицы для определения сечения проводов в зависимости от проходящего по ним тока.


отредактировал(а) iskander: 2015-05-13 15:47 GMT
Jany
#21745 2015-05-13 15:58 GMT

Спасибо! Там уже искала и это меня поставило в тупик. Информация прописана но без объяснений.

Есть зависимость от температуры, площади сечения, сопротивления ....В справочниках эта информация опущена.

Лаборант
#21746 2015-05-13 17:14 GMT

Плотность тока в первую очередь зависит от площади поперечного сечения проводника.

А дальше идёт зависимость от материала, от изоляции, одинокий провод или в кабеле, от способа прокладки ( в воздухе, в земле)

Чем больше сечение провода, тем меньше допустимая плотность тока.

Всё это написано в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Для наиболее встречающихся (в быту)

Номинальный допустимый ток для алюминия 2,5 мм.кв.- 19 А., то же самое для меди, но уже для 1,5 мм.кв.

Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.

Jany
#21747 2015-05-13 17:50 GMT

Спасибо! Буду изучать