Проверьте, пожалуйста решение

Автор
Сообщение
SvetaIvanova
#11780 2012-09-19 09:37 GMT

Добрый день!

Проверьте, пожалуйста, решение задачи

Условие: входное напряжение измерительной цепи u; сопротивление нагрузки Zн; номинальное значение тока I2, протекающего через токовую обмотку ваттметра.

Найти коэффициенты трансформации КI и КU работающих с ваттметром трансформаторов тока и напряжения TA и TV соответственно. Рассчитать мощность нагрузки P.

u = 900 В

Zн= 20 Ом

I2 = 0,3 А

U2 = 20 В

Решение:

P=(U^2)/R

P=(900^2)20=810000/20=40500 Ватт

KU=900/20=45 В

I1/I2=U2/U1 => 20/90=0,2 В

KI=I1/I2=0,2

KI=0,2 А

Ответ: KI=0,2 А, KU=45 В, P=40500 Ватт

Спасибо, с уважением

Светлана

Лаборант
#11783 2012-09-19 11:12 GMT

Замечания:

коэффициенты трансформации - величина безразмерная, поэтому надо писать Ku=45

Р=(U^2)/R тебе R - неизвестно. У тебя Z=20, поэтому работает формула S=(U^2)/Z

Не понятно откуда взялась цифра 90 в формуле I1/I2=U2/U1=20/90

пока вижу только одну правильную запись: Ku=U1/U2=45

Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.