Сечение провода

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти сечение провода для переменного тока если известно напряжение и сила тока. Ищу уже недели две. Попадаются только таблицы и великое множество формул. А есть ли одна формула основная?

по идее для обычной нагрузки рассчитывается так же, как и для постоянного тока.

вот знать бы как

Для расчёта нужны данные. Давайте их обозначим, думаю, они стандартные:
P - потребляемая мощность (потребителя).
2L - длина линии двухпроводной.
U - напряжение источника, от которого передаётся мощность.
n% -потери напряжения в проводах при передачи - будут обязательно.
\( \rho\) - удельное сопротивление (медь, аллюминий, или из чего провод)
Если интересуетесь вывод простой:
\( P = \frac {U^2 0.01n} {R} \)
\( R = \rho \frac {2L} {S} \)
\( S = \frac {2L \rho P} {U^2 0.01n \)

спасиб большое завтра попробую решить

Сообщите пожалуйста, что получится. Сравним с таблицей гл 1,3 в "Правилах устройства электроустановок" ( ПУЭ-6).

Хорошо. Сегодня времени не было а завтра попробуем решить

не получилось у нас нечего) плохо в школе учились. Подскажите пожалуйста как решить. Мощность 110 кВТ, Напряжение 380 вольт Длинна 10 метров Проводник медный

Потребитель 3-х фазный или однофазный?
Добавлено спустя 23 минут
Ecли однофазный,то
I=P/U=110000/380=289,5 A. Для 2-х жильного кабеля с медными жилами: S=120 мм. кв. в воздухе. S=70 мм.кв в земле.
Если 3-х фазный, то
I=P/1,73*U=167 A.
Для 3-х жильного кабеля с медными жилами:
S=70 мм.кв. в воздухе
S=35 мм. кв. в земле
Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.
отредактировал(а) Лаборант: 2012-11-15 20:55 GMT

Сравнил решение с таблицей 1.3.13 ПУЭ - 6, всё сошлось.

это все по таблице
а можно ли с этими данными без таблицы найти
P-110 кВт
I-167А
L-10м
U-380В
Потребитель трехфазный.
Медь в воздухе.

Тебе написали основные формулы, вот и считай.
Только учти, что плотность тока в проводах для переменного тока не линейная.
Чем больше сечение, тем меньше плотность.
Способ прокладки, ты не учтёшь. Если вместе лежат несколько кабелей тоже не учтёшь.
Если большая длина, то нужно учесть потери напряжения.
Вообщем не ищи геморрой, он сам тебя найдёт.
Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.

#12794 Count_May :Для расчёта нужны данные. Давайте их обозначим, думаю, они стандартные:
P - потребляемая мощность (потребителя).
2L - длина линии двухпроводной.
U - напряжение источника, от которого передаётся мощность.
n% -потери напряжения в проводах при передачи - будут обязательно.
\( \rho\) - удельное сопротивление (медь, аллюминий, или из чего провод)
Если интересуетесь вывод простой:
\( P = \frac {U^2 0.01n} {R} \)
\( R = \rho \frac {2L} {S} \)
\( S = \frac {2L \rho P} {U^2 0.01n \)
эти формулы верны? по ним считать?

Это формулы для случая однофазного потребителя.
Основные формулы:
Закон Ома в общей форме-Z^2=R^2+(wL-1/wC)^2 где w=2пf f- частота в сети.
S=U*I
P=U*I*cos(фи)
Q=U*I*sin(фи) эти три формулы для однофазной сети.
Для 3-х фазной
S= (корень из 3)*U*I, где U,I линейные
Р=S*cos(фи)
Q=S*sin(фи)
Сопротивление провода равно: R=p*(l/s)
p- удельное сопротивление провода (зависит от металла и даётся в справочниках)
l- длина провода в метрах
S- сечение провода в мм. кв.
Этого достаточно.
Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.

не получается. переписываюсь на двух форумах по физике на эту тему. предложили несколько формул. И не по одной решить не могу. Покажите пожалуйста на примере как решить. по моим данным.

Так даже железнодорожный башмак не тормозит.
Если ни то, ни другое, ни третье не помогает, прочтите, наконец инструкцию.

ну если такой умный реши пример. Вторую неделю пишу а толку ноль. Все кидают формулы и все разные, кто что найдет в инете. А как попросил решить оскорбления пошли.

"А есть ли одна формула - ОСНОВНАЯ"? Нет её. Для данного случая основным явлется договорённость изложенная в " Правилах устройства электроустановок". Эти "Правила" являются законом для всех, кто проектирует,строит и эксплуатирует объекты электроэнергетики.